上海龙凤花千坊电热带的注意事项如下: 1、电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲,不许反复弯折,严禁损坏外护套, 破坏绝缘。 2、安装时要避开易燃易爆介质可能积聚的沟坑暗角等部位。 3、选用电热带时注意其防爆温度组别,不得超过易燃介质闪点或自燃温度的75%。 4、施放电热带时不要打硬折或长距离的在地面拖拉。 5、电热带的安装必须在介质管路系统全部安装结束,并经水压或气密试验合格后进行。保温层的施工必须在电热带全部安装、调试结束,送电正常后进行。 6、电热带安装时遇到锐利的边棱、锐角应打磨光滑或垫上铝胶带,以防破坏外绝缘层。 7、 电热带安装时最小弯曲半径原则上应不小于其厚度的5 倍。 8、电热带安装时应紧贴在管道上,尽可能采用铝胶带粘贴,途径处的油污和水分,应处理干净,每隔0. 5~0. 8 m ,用耐热胶带将电热带沿径向固定。 9、安装电热带附件时,应留一定余量,以备检修使用,对于PTC 并联式电热带,因其是由许多段发热节并联组合而成, 所以其首尾各有几十厘米的冷端, 安装时应从发热的部位开始,首尾两端的发热体(尤其是并联式的发热丝) 应尽可能剪短,严禁外露,严禁与外编织网或管道接触。 10、除了自控温电热带外其它规格电热带安装时不允许交叉、重叠。 11、 接线时,电热带与附件要正确可靠连接,谨防短路,同时将编织网连接起来接地(接地电阻应小于4 8 )。 12、完成安装后,应进行绝缘测试,用500V 或1000 V 兆欧表测试,电热带线芯与编织网或金属管道间的绝缘电阻应不小于2MΩ。 13、如需对伴热管线进行蒸汽吹扫,必须在停电2 h 后进行,扫线温度不宜长期超过205℃ 。 14、若冰霜安装时必须遵循国家颁布的“爆炸危险场所电气安全规程”和“电气装置安装工程及验收规定”中的相关条文。
2015-06-24 16:13
1.电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲、打结、反复弯折、严禁损坏外护套、坏绝缘。
2.电热带在敷设前应进行外观和绝缘检查。绝缘电阻值应符合产品说明书的规定。
3.施放电热带时不要打硬折或长距离在地面拖拉。
4.电热带接入电压应与其工作电压相符。
5.电热带应紧贴于管道下方,或缠绕于管道上。 采用铝胶带粘贴每隔0.5~0.8m用耐热胶带将电热带沿径向固定。沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45。角,若用2根电伴热带要对称敷设。
6.电热带安装时的最小弯曲半径不得小于其直径的5 倍。
7.接线时,电热带与附件要正确可靠连接,谨防短路。同时将编织网连接起来可靠接地。
8.仪表管路蒸汽吹扫时,必须在停电2h后进行,吹扫温度不宜长期超过200℃。如温度过高,可预先在管路外敷一层保温毯,再敷设电热带,以防高温将电热带烫坏。
9.电热带的安装必须在管路系统全部安装结束,并经水压试验合格后进行。保温层的施工必须在电热带全部安装、调试结束、试送电正常后进行。
2015-06-24 16:12
1、无需草稿,用鼠标直接在屏幕上画图,直接用鼠标对工作增、删、改和调节逻辑关系。
2、网络图与横道图可相互转换。
3、对工作可进行分段、合并及拆分,可从段点处搭接出另一工作。
4. 工程标尺、横道图自动生成,快速生成资源曲线。也可用直方图表示资源。
5. 非工作日(休息日)显示功能,前锋线显示功能。
6. 对标尺不等比例压缩:(可对某时间段实行大比例压缩,或选定某工作,使该工作所处的时间段实行高比例压缩)。
7. 显示、打印字体完全一样,也可任意压缩指定的页面,进行预览或打印。也可分页打印。
8. 相同的工作可进行复制,工作字典功能。
9. 强大的流水功能,可很方便的进行流水布局。
上海龙凤花千坊
10.可生成资源计划表(计算项目在各个时间段内各资源用量)
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.