安装隐蔽工程验收记录主要有哪些
我来帮他解答
5条回答
2015-06-22 14:19
安装隐蔽工程验收
1.土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。
3.桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。
4.地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
5.结构工程(基础、主体):检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况、钢筋代用变更及胡子筋处理等。
检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。
6.预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。
7.钢结构工程:检查地脚螺栓规格、数量、位置、埋设方法、紧固等。
上海龙凤花千坊
8.外墙内、外保温构造节点做法。
2015-06-22 14:18
家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:
(1)给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线。为安全起见,更为了便于维修。
(2)电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
(3)地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
(4)护墙基层,护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。
(5)门窗套基层。先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
上海龙凤花千坊
(6)吊顶基层。吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。
2015-06-22 14:18
隐蔽工程验收记录
质控(建)表4.1.5.3-避雷01 共 页 第 页
工程名称 龙岩商会大厦A标段幕墙工程 施工单位 中建七局第三建筑工程有限公司
分部(子分部)工程名称 建筑装饰装修(幕墙) 分项工程名称 石材幕墙
隐蔽项目 D栋大楼石材幕墙避雷 隐蔽日期 2011年5月 28 日
隐蔽内容 1、石材立柱上下连接情况; 2、各埋板间的连接情况; 3、立柱与各埋板连接情况:
施工单位检查情况 1、横向楼层每间隔三层用Ф12镀锌圆钢通长焊接,形成一导电均压环;均压环圆钢双面搭接长度≥6倍d;均压环双面焊接于预埋件上,焊缝长度≥6倍d,形成良好导电通路。 2、每轴线上下钢方管跨接处采用“Ω”型Ф12镀锌圆钢双面焊接,焊缝长度≥6倍d,形成良好导电通路。 3、每轴线钢方管采用Ф12镀锌圆钢与圆钢均压环双面焊接,焊缝长度≥6倍d,形成良好导电通路。 4、焊缝饱满,焊后除渣,刷红丹两道,银粉漆一道。 经自检合格,符合设计及规范要求,请予以隐蔽验收。
隐蔽验收结论
施工单位 质检员 施 工 员 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人)