上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

kbg电线管施工规范是什么?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 2015-06-21 17:26

      1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
      管或采取其它措施。
      2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
      3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
      家现行的有关规范的规定。
      4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大

      于管外径的10%。
      5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
      1)圆钢:直径6mm。
      2)扁钢:30 mm×3 mm。
      3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。
      4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。
      6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差
      不应大于管内径的1/2。
      7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下
      表的规定
      注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
      8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)
      边缘的距离,宜为150~300mm。
      9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
      10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
      (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
      (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
      大于1000mm;
      (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。
      11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
      为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
      右侧分别扣压。
      12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
      。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
      13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连
      接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
      14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
      规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
      气设备接地线。

      3 评论

    • 2015-06-21 17:30

      1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
      管或采取其它措施。
      2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
      3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
      家现行的有关规范的规定。
      4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大于管外径的10%。
    • 2015-06-21 17:27

      KBG 管施工规范

        1、 KBG 管明敷设时,宜沿最近的路线敷设,弯曲半径不应小于管外径的6 倍,当有两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4 倍。

        2、KBG 管弯曲处不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,管材弯扁程度不应大于 管外径的10%。

        3、 KBG 管敷设两个接线点之间的距离应符合下列规定: 对无弯管路时不超过30m; 有一个弯曲(90°-150°)时不超过20m; 有两个弯曲(90°-150°)时不超过15m; 有三个弯曲(90°-150°)时不超过8m。

        4、KBG 管明敷时吊架规格不应小于下列规定: 圆钢:直径6mm 扁钢;30mm*3mm 角钢;25mm*25mm*3mm 埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80mm。

        5、KBG 管水平或垂直明敷时,其水平或垂直安装的允许偏差为 1.5‰,全 长偏差不应大于管内经的1/2。

      1 评论

    • 2015-06-21 17:26

      1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护管或采取其它措施。



      2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。

      3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关规范的规定。

全长偏差不应大于管内径的1/2。

      7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下表的规定:



      固 定 点 间 的 最 大 距 离



      敷 设 方 式
      管 的 直 径(mm)

      16~20
      25~32
      40

      吊架、支架或沿墙敷设
      固定点间的最大距离(m)

      1.0
      1.5
      2.0




      注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。



      8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离,宜为150~300mm。

固定点间距,不应大于1000mm;

      (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。

      11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊

      连接。管路为水平敷设时,扣压点宜在管



      路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、右侧分别扣压。

      12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。

      13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连接采用I型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。

      14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电气设备接地线。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑的施工流程?
      • 烈焰_5169 回答:1.基础施工:首先进行基础施工,包括地基处理、基础混凝土浇筑等。这一阶段需要确保基础的稳定性和承载能力。 2.钢构件加工与运输:在工厂内对钢构件进行加工制作,包括切割、焊接、矫正等工序。加工完成后,将钢构件运输至施工现场。 3.钢构件安装:在施工现场进行钢构件的安装工作,包括吊装、定位、校正等。这一阶段需要确保钢构件的
      • 钢结构工程施工 钢结构 钢结构防火涂 2个月前