施工用电计算的方法是什么
我来帮他解答
3条回答
2015-06-20 15:52
(一)用电量计算
根据工程配备的机械设备总负荷量为 771.7kW。考虑所有机械不同时使用。根据现 场底板混凝土浇筑时,需配备肆台混凝土泵车。每台泵配 4 台振捣器振捣,施工时,高 峰期为:
Pi=4×90 1.5×16 14=398kW 内外照明按 10%计算,即为 39.8kW。 P 计=1.24×0.7(398 39.8)=380kW
(二)变压器用量计算:
现场南侧有 10kW 高压线路,可设变压器降至 380 V /220V。
P 变=1.05P 计/COSφ=1.4P 计(1.05 功率损失系数,COSφ用电设备功率因素,一般取0.75)
P 变 =1.4 ×380=532kW
现场有一台 315kVA 变压器,可增加一台,315kVA 的变压器能满足现场施工用电。
(三)配电线路总设计 总配电箱进行采用三箱五线制,总配电箱到各分配电箱之间采用五芯铜电缆。各分
配电箱至用电设备采用相应的五芯电缆。
(四)保护系统的接线方式
按照 JG146-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定在地工变压器低压侧中性 点直接接在三相四线制、临时用电工程中采用具有专用保护零线的 TN-S 接零保护系统, 并且在专用保护零线上做不少于 3 处的重复接地,重复接地电阻值不大于 10Ω。
(五)电缆线路
电缆线路的结构敷设除按照 JEJL6-88《施工现场临时用电安全技术规范》进行设计 外,还应注意以下几点要求:
1.埋地电缆线路
(1) 选择最短路程并考虑已有和拟建筑物的位置;
(2)尽量减少穿越各种管路、差距、堆场和弱电电缆线线路次数;
(3)不致受到各种机械的损伤及腐蚀,与热力管线的距离不得小于 2m;
(4)便于埋设和维修;
(5)出地面时必须敷设保护套管,接头应在地面上的专用接线盒内。
2.电缆选择
(1)电缆的类型,根据敷设方式,环境条件选择;
(2)电缆截面必须满足截流量的要求,同时满足线路末端电压降不超过 5%。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.