消防泵验收有哪些要求
我来帮他解答
3条回答
2015-06-19 13:30
1、消防水泵房设置位置、建筑耐火等级、安全出口等应符合设计要求。
2、工作泵、备用泵、出水管及出水管上的泄水阀、安全信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求。磁力泵若出水管上安装的是闸阀,则应锁定在常开位置。
3、消防水泵采用自灌式引水或其他可靠供水措施。
4、有备用电源,且有自动切换装置。
5、当气压罐内压力下降到最低设计压力时,能通过压力开关信号启动消防泵。
6、开启屋顶消火栓,检查信号装置功能,
7、打开消防水泵出水管上放水试验阀,用主电源启动泵时, 泵启动正常,主、备电源切换正常。
对于很多的人来说,消防泵的保养以及维护工作也是特别重要的,毕竟在紧要关头,如果消防泵出故障,所产生的损失以及影响都是非常大的,所以还是要特别注意消防泵的验收工作。
2015-06-19 13:26
1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查。
(2)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察和尺量检查。
(3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。
(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
(5) 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3—1.5倍。
检查数量:全数检查。
检查方法:在阀门出口用压力表检查。
(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用压力表,观察检查。
上海龙凤花千坊
(7)消防水泵启动控制应置于自动启动档。。
2015-06-19 13:24
1、消防泵房设备的应急照明、安全出口应符合设计要求; 2、工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置; 3、消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施; 4、消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管; 5、备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求; 6、设有消防气压给水设备的泵房,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力开关信号应启动消防水泵。 7、消防水泵接合器数量进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、数量应符合设计要求。