水电施工工艺是什么?有哪些施工要求?
我来帮他解答
5条回答
2015-05-30 11:50
这些是水电施工工艺的一些要求。
1布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。
3严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。
4穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
5导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
6插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
7使用PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
8管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
9装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中
10电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
11电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
12导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽
13水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。
以上是我从网上找到的一些资料,具体的一些施工工艺可以上网找找。
2015-05-30 11:48
你好,这是我从网上整理的一些水电的施工工艺,你可以看看。
一、.电路施工工艺
2.1电路施工对预计进行电路改造的线路进行弹线确认。
2.2放线后用云石机进行开槽。
2.3地面使用铁管,墙面与顶面使用PVC管。
2.4电路施工完毕后进行绝缘电阻值摇测记录。
2.5电路管线固定每隔40cm加一个卡子。
2.6电路线头连接统一使用接线端子。
2.7吊顶内照明的灯头线必须使用阻燃软管。
2.8所有外露线头统一使用电线保护帽进行保护以防触电。
二、水路施工工艺
1.1水路施工前对预计进行水路改造的线路进行弹线确认。
1.2水路在吊顶施工时,如遇到水管交叉情况,热水管在上冷水管在下。
1.3水路开槽后用防水涂料对管槽进行涂刷,防止漏水发生后造成损失过大。
1.4水路管线固定卡子每40cm固定一个。
上海龙凤花千坊
这是水电施工的大概的工艺,希望我的回答能帮到你。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。