筏板基础施工程序有哪些
我来帮他解答
5条回答
2015-06-09 17:34
底板及地梁钢筋绑扎施工工艺:
钢筋定位放线---运钢筋到使用部位---绑扎底板下部及地梁钢筋---水电工序插入---安放保护层垫块---检查验收---安放马镫铁---绑扎底板上部钢筋---绑扎墙柱插筋---检查验收---拆除施工架---进行下道工序。
A.按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为50mm,根据弹在防水保护层上的钢筋位置线铺放钢筋,本工程为双层双向钢筋网,钢筋纵横交点均需用22#火烧丝成八字形绑扎牢固。
B.先铺底板中集水坑、设备基坑的下层钢筋,在铺底板下层钢筋,根据设计和规范要求,决定下层钢筋南北方向钢筋在下面。
C.火烧丝朝向要保证下层钢筋的绑丝朝上,上层钢筋的绑丝朝下,竖向钢筋的绑丝朝内,不得倒向构件外。
D.底板下层钢筋保护层厚度为40mm,施工时采用大理石砂浆垫块间距600mm梅花型放置。
E.在下层钢筋上沿南北向间隔1200mm均匀排布已加工好的马凳。
F.在马凳上按照图纸间距用粉笔画出上层东西向每根钢筋位置,按线排布钢筋。
G.基础梁很大,不能预制吊装,所以现场绑扎,并且在绑完底板下层钢筋后,搭设钢管支撑架,由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋直螺纹接头位置应符合设计和规范要求
H.底板钢筋绑扎好后,按照墙柱位置安放好墙柱竖向插筋。墙柱主筋插筋位于底板下层钢筋之上,底板范围内设三道箍筋定位,预留搭接部分绑扎一道水平筋固定,保证甩筋垂直、不移位。
施工工艺:
放暗柱位置线、中心线、控制线---浮浆剔凿线---剔凿浮浆---施工缝验收---绑扎竖筋---竖筋上标出箍筋的位置线---绑扎箍筋及定位筋--垫块绑扎---砼浇注时钢筋复查维护
A.浮浆剔除、清理干净,并用清水冲洗干净并验收合格。
B.检查预留钢筋的位置、间距、保护层的厚度等是否满足图纸要求。如有移位的钢筋,按1:6的比例调整到正确位置后,方可进行钢筋连接。
C.箍筋与主筋应垂直,弯钩叠合处沿四角纵向钢筋方向错开设置,绑扎结向里,尾丝压向内侧,第一道箍筋距地50mm。
D.箍筋转角与纵向主筋交叉处均用22#火烧丝牢固成八字绑扎。暗柱钢筋四角钢筋用兜扣。
E.以红白相间的标识杆控制箍筋,保证箍筋间距均匀,定位箍筋位于模板上口50mm处确保主筋相对位置及保护层厚度,如下图。暗柱定位箍筋框形式见钢筋加工内容要求。
2015-05-29 11:24
基础底板及基础梁钢筋绑扎,底板及地梁钢筋绑扎施工工艺:
5.5.2 暗柱钢筋绑扎
施工工艺:
2015-05-29 11:21
筏形基础施工操作程序:
1.基坑开挖时,若地下水位较高,应采取人工降低地下水位法使基坑底下不少于500mm,保证基坑在无水情况下进行开挖施工。
2.筏形基础混凝土浇筑前,应清理基坑、支设模板、铺设钢筋。木模板要浇水湿润,钢模板面要涂刷隔离剂。
3.混凝土浇筑方向应平行于次梁长度方向,对于平板式筏形基础则应平行于基础长边方向。
上海龙凤花千坊
4.混凝土应一次浇灌完成,若不能整体浇灌完成,则应留设垂直施工缝,并用木板挡住。施工缝留设位置:当平行于次梁长度方向浇筑时,应留在次梁中部1/3跨度范围内;对平板式可留设在任何位置,但施工缝应平行于底板短边且不应在柱脚范围内。