2015-06-09 12:01
A类,安全隔热防火门在规定的时间内要同时满足耐火隔热和耐火完整性,耐火等级分别为0.5小时(丙级)1小时(乙级)1.5小时(甲级)和2小时,3小时。B类。部分隔热防火门,要求隔热完整性0.5小时,耐火完整性分别为1小时,1.5小时,2小时,3小时。C类,对隔热没有要求,耐火完整性为1小时,1.5小时,2小时,3小时。
0 评论
2015-06-08 22:08
根据耐火时限不同,分为甲乙丙三级,按新规范,甲级是1.5小时,乙级是1小时;丙级是0.5小时
2015-05-24 15:34
上海龙凤花千坊钢质防火门耐火时间分别为:甲级,乙级,丙级。又或者称为a、b、c几个级别,a和甲是最好的。
2015-05-24 15:33
上海龙凤花千坊市场上防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种,A类最好。
2015-05-24 15:32
防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。 甲级适用于设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门; 乙级适用于封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门; 丙级适用于竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。 希望能帮到你