水电安装内业有哪些规范?
我来帮他解答
5条回答
2015-06-09 18:34
三大规范首先要撑握
GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范
GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范
施工所有的水管线路走向应横平竖直,不得随意弯曲,特殊需要时向甲方说明情况,并告知同辉电工质检验收员,验收标准如下:
1、开关装在1.3米或1.4米的位置,距门口墙边20cm误差不超过1cm。
2、地脚插座离地30cm,全部同室内的地脚插座应统一标高,误差不超过1cm。
3、空调插座统一装在1.8米的高度,客户有要求时除外,柜机插座和地脚插座同一标准高。
4、其它功能的插座,包括工装特殊情况,应有甲方指定位置,不得私自定位。
5、淋浴阀门与内丝弯头预留间距15cm高度应以客户的身高和房屋高度作参照,并征得甲方同意。
6、浴霸预留30X30cm的方孔,误差不得超过0.5cm。
7、配电箱内配线应做到整齐有序 ,不得随意弯曲像蜘蛛网似的。
8、线头对接口时应接触可靠不能出现松动的现象,对接口做好处理,不能留有线头剌破胶带的可能性,穿线管不得有弯瘪和中间漏线头现象,以免给以后的安全带来隐患,并且布局美观。
9、PPR水管焊接时应掌握焊接的温度和火候,所焊接的管道应保证不漏水。
10、镀锌管套丝应圆滑丝纹明显及时除掉毛剌,冷水管可用生料带密封,热水管应用麻和铅油密封,不能懒省事儿。
11、PVC管,应管头、管节双向上胶水,对接后,接头处应有胶水溢出。
12、上水管安装完毕应进行压力试验,不得低于七公斤。
13、所有插座、配电箱必须安装接地线,并保证接地电阻不超过10欧姆。
14、清洁。施工完毕后,凡同辉电工施工中产生的垃圾,自行清理完毕后放到室内指定位置。
15、工作人员应严格按照施工验收标准严格施工,完工后交公司质量检督员检查,检查合格后交甲方验收。
GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范
GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范
2015-05-12 18:15
您好,这是我从网上整理的相关水单安装的额规范,你可以参考下。
一、 材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。
二、 电路铺设,先埋底盒(厨卫除外)、锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头。所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;接线采用绞接式,各回路分组、分色明确:红色、**、绿色为零线色标,黄绿彩线为接地色标。
三、 插座线盒下口350mm,开关线盒下口1250mm,窗头柜线盒下口650mm,电视墙下口450mm,加等离子备用套管。同一房间开关线路一般从顶往下走,插座线路从地往上走,弱点线路从地往上走。如果不吊顶强弱电都走地面。开关插座位置应保持在同一水平线上,目视无明显偏差。卫生间开关插座应采用防水措施的面板。并应有漏电保护措施。厨房、卫生间电路必须走天棚放线。电线与水管、气管不得同槽。
四强、弱电线单独穿管,不同槽,但不允许使字交叉,强电、弱电底盒距离150mm-200mm(整个房间统一标准)。线管接头要打胶,线槽边缘必须拉毛。强电、弱电不能在同底盒内(包括118系列),线槽、线管走向明确,横平竖直。盖板接先左零右火,86线如果是两个以上并排的,要保持整齐,目视无偏差,不冒墙,盒与盒之内有锁扣连接,距离10mm.
五、 接通空开盒之前必须把线头子包好,以免触电。地面铺线管的要做水泥砂浆护坡,墙、顶面线管要用线卡固定。布线完工后必须用兆欧表测试。各预埋导线留在线盒内的长度在10cm-20cm之间。
六、施工人员现场临时用电,电线不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛网现象,一定确保安全。
上海龙凤花千坊
七、 灯具、洁具安装牢固,连接紧密,不会松动,没有渗透就可以了。