18.5KW电机(Y180M-4)额定电流35.9A,按电源处线电压400V,电机端375V计算,线路压降允许25V;
线路阻抗Z=25/(1.732X35.9)=0.4021Ω,2km长度则0.4021/2=0.20105Ω/km
查设计手册得:120平方交联电缆R=0.181 X=0.077 计算得z=0.1967Ω/km 可以。
如果按楼上朋友的16平方交联电缆计算:
16平方交联电缆R=1.359 X=0.082 计算得z=1.3615Ω/km
Z=2.723Ω 线路压降ΔU=1.732X35.9X2.723=169.3V
电源端为400V,电机端电压为U=400-169.3=230.7V
2015-05-06 10:07
照明配电箱有好多型号的,这里说一下XL-51动力箱系列和JXF防护箱系列这两种型号吧!
XL-51动力箱系列的型号:XL代表着动力箱系列产品,该系列的产品只有XL-21/XL-51一个产品,单手其箱体的尺寸有接近十多个,一般都是1600(1700、1800)*600*370*、1600(1700、1800)*700*370、1600(1700、1800)*800*370这个几个尺寸类型,尺寸不同,额定电流以及工作的电压也是不一样的。
上海龙凤花千坊
JXF防护箱系列型号:JXF代表着防护箱,其主要的型号只有一个:JXF1000/JXF2000,其尺寸主要有250*250*140、300(400、500、600)*250*140、300(400、500、600)*300*140(180、200)、300(400、500、600)*400*140(200、230)等几种。