空调制冷面积怎么计算
想问一下,空调的制冷面积是怎么计算的呢?2p大概支持多大面积
我来帮他解答
5条回答
2015-04-26 11:53
你好,一般是根据经验选择,还得与实际情况结合,比如房间的高度(同样面积,房高,容积就大)、朝向、保温和密封性能、当地的气温条件等等 型号 匹数 适用面积(m2)
KRF-23: 小1匹 9-12
KRF-25: 1匹 10-14
KRF-28: 大1匹 12-18
KRF-31(32): 小1.5匹 14-20
KRF-33: 1.5匹 16-22
KRF-35: 大1.5匹 18-26
KRF-45: 小2匹 20-28
KRF-51: 2匹 28-32
KRF-60: 2.5匹 32-42
KRF-70: 3匹 42-52
上海龙凤花千坊
KRF-120: 5匹 53-73
2015-06-08 16:16
1)确定主机类型;
根据户式中央空调系统的选择原则和用户所在之区域,确定空调系统方式和主机类型(单冷或热泵).
(2)计算住宅夏季冷负荷 Ql 和冬季热负荷 QR ;
根据用户住宅的建筑面积和用户所处区域内建筑冷、热负荷指标按下式计算住宅冷负荷 Ql 和热负荷 QR .
QL = 建筑面积×冷指标(w) ,
QR = 建筑面积×热指标(w) .
(3)确定主机型号;
根据住宅的冷负荷 Ql ,主机的名义制冷量和主机工作特性系数按下式确定主机型号:
某型号主机名义制冷量×夏季主机工作特性系数≥住宅冷负荷 .
(4)如果是热泵型主机,则需校核计算该型号热泵冬季工况的实际制热量 Q机.R .主机实际制热量:
Q机.R = 该型号热泵主机名义制冷量×主机冬季工作特性系数 .
(5)确定电加热器加热量 Q D.R ;
QD.R = 住宅冬季热负荷 QR - 主机 ,
冬季实际制热量 Q机.R .
注:如果计算出来的 QD.R ≤1kw,则不需增设电加热器.
2015-06-08 13:35
目前卖场上的空调产品转换关系为: 1P冷暖挂机的制冷面积为12—17平方米,制热面积为10—11平方米; 大1P冷暖挂机的制冷面积为12—21平方米,制热面积为13—18平方米; 1.5P冷暖挂机制冷面积为16—28平方米,制热面积为17—23平方米; 2P冷暖柜机的制冷面积为23—30平方米,制热面积为20—22平方米; 2.5P冷暖柜机的制冷面积为28—35平方米,制热面积为24—28平方米; 3P冷暖柜机的制冷面积为33—42平方米,制热面积为27—30平方米。 而对于变频空调,由于其并非长时间在最大制冷状态工作,所以不能以空调的最大制冷量来计算。一般认为,应该以每平方米145W—175W的制冷量来选择变频空调的匹数。
2015-04-26 12:03
希望我的整理可以帮到你:空调负荷计算可以用估算,但你的估算毕竟不准确,结果不是达不到标准,就是选大了造成浪费.要多大的冷量计算主要有以下几个方面:维护结构的负荷,包括墙和窗的热传递,窗的日照传热,门窗的空气对流传热.新风负荷,如果有新风系统这部分也应考虑.人员负荷,人会很多,负荷也会很大.设备负荷,很好算,多少个机器耗电量加起来,照明,电脑,服务器,...都要计入.把以上各项加起来再乘以1.1就可以选设备了.比较复杂,可以请专业人员仔细算一下,这些工作做好了效果肯定不一样.另外纠正一下,地下水抽上来后经冷水机组的冷凝器又回去起到冷却作用,它和冷冻水没有直接接触,是两个独立的循环.还有抽取地下说做冷源在某些缺水地区是不允许的.
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!