    • 2014-11-26 17:26

      上海龙凤花千坊用尘埃粒子计数器对高效过滤器进行检漏:检漏时将采样口放在离被检过滤器表面2~3cm处,宜以1.5cm/s(2.83L/min)或2cm/s(28.3L/min)的速度移动,对被检过滤器进行扫描。当上游浓度较大时刻提高扫描速度。

      1 评论

    • 2022-12-19 14:24

      计数扫描法,钠焰法

      0 评论

    • 2015-06-15 16:37

      方法及标准:用大气尘为尘源与粒子计数器配合,对高效过滤器作检漏检查.打开风机,在离高效过滤器表面25mm处采用尘埃粒子计数器扫描检测,扫描速度为5cm-30 cm /s,检测出0.5μm的微粒数不得超过3500粒/m3.
      标准是百级的,注意采取样量呀,5.66L国家标准.

      0 评论

    • 2015-06-15 16:27

      检漏时,从高效过滤器的上风侧引入气溶胶,并同时在高效过滤器的下风侧进行扫描检漏,以检漏高效过滤器的过滤介质,密封胶过滤器框架,密封垫片等处有无泄漏。
        在检测中,如果室内干扰因素太多,为排除干扰,可在风口出口加隔离罩,在罩内进行检测,这样检测的数据较为准确。
        尤其要注意的是,在过滤器和安装框架之间的检漏,可以沿安装框架检漏,也可以送风口箱体断面上检漏,但要排除卷吸气流的干扰,要避免箱体上的积灰干扰,尤其是采样口不能接触高效风口箱体或过滤器的框架。

      0 评论

    • 2014-11-26 17:27

      上海龙凤花千坊检漏时将采样口放在离被检过滤器表面2~3cm处,宜以1.5cm/s(2.83L/min)或2cm/s(28.3L/min)的速度移动,对被检过滤器进行扫描。当上游浓度较大时刻提高扫描速度。

      0 评论

    • 2014-11-26 17:26

      上海龙凤花千坊高效过滤器是一种应用在洁净室或无尘车间末端过滤器,是直接关系到空气洁净度的最重要的过滤器,而高效过滤器检漏主是指高效过滤器及其系统安装后的现场检漏,主要是检查过滤器滤材中的小针孔和其他损坏,如框架密封、垫圈密封以及过滤器构架上的漏缝等。检漏的目的是通过检查高效过滤器及其与安装框架连接部位等处的密封性,及时发现高效过滤器本身及安装中存在的缺陷,采取相应的补救措施,保证区域的洁净度