房屋装修水管试压标准是什么?

| 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2019-02-14 22:27

      1、关水后,先把热水管和冷水管的两个花洒铜牙接口,用两个铜头和一条高压管相连通。这样就能同时试两路管的压力了。
      2、取下其实一个塞头后,把试压器的压力管接到铜牙接口上。这个要用生料带包好了再柠进去,一定要柠紧了,否则渗水压力就会很快下来。
      3、接好就可以打开总阀了,先看一下正常水压是多少压力!我这个小区的是0.45MPa。
      4、通常试压都是按正常水压的1.5倍来试,0.45*1.5=0.675MPa那样,一般家装水管试压压力不能低于0.6MPa,好了现在开始打压,首先我们要在试压器上装满水。
      5、为了保险,我把压力打大一些,打到了1MPa,现在已经是正常水压的2.2倍了,如果试压器很好的话24小时掉下0.2那也算正常,第二天就去看一下所有的接头,有没有渗水,如果没有那就OK了。数据来自第三方仅供参考! 谢谢

      0 评论

    • 2019-02-14 13:17

      室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
      上海龙凤花千坊 你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度的.

      0 评论

    • 2019-01-31 19:13

      家装室内的水管打压是为了检查管道与接口安装质量是否合格,主要检验管道、管件、阀门能否承受运行压力,连接管件接口严密程度。压力都选用工作压力的1.25-1.5倍,在这样的强度试验下不变形不破裂不渗漏,就保证了你的管道器具在同等情况下不会出问题。很多人为了省事不去试压,结果全部安装完了通水发现漏水,管道堵了再去扒墙刨地砖,费用增加耽误时间,损失还会更大。因此,管道试压是家装必须进行的重要一项。连最好的高级管工都不敢保证不出问题,因为造成泄漏的因素有很多,任一处出现问题没做补救,日后都会后患无穷。